六西格玛品质论坛's Archiver

shijx 发表于 2008-10-9 15:20

对于净化车间的温湿度要求

请大家帮忙,我们公司一直是做注塑产品的,现在在尝试做初级的医疗器械产品,以前净化室的温湿度要求定义是:温度:15-30度;湿度:30-70%;因为是我来公司之前就已经被定义了,规定的人也不在了,也不知道是依据什么规定的,现在我们这新来了一个印度经理,专门负责医疗产品方面,一定要我们执行ISO14644的要求,可上面也没有规定温湿度;他把温湿度定义在20-28度,45-70%,可我们达不到。
想请教有谁知道净化室的温湿度到底应该定义在什么范围是合理的,依据是什么?
补充说明一下:我们是10万级净化室,客户对此也没有特殊要求。

jyfhv 发表于 2008-10-11 16:01

不是说净化室的湿度多少是合适的,各个行业的不同所得到的湿度是不同的, 我们曾做过一个要求22正负一度的无尘室,这个都可以在工程中实现的,如果没有特殊要求,你们经理的这个要求也不算苛刻,但湿度太低的话会产生更多的静电,一般的要求是24度正负2度,湿度50%至70%,人体适宜温湿度。