六西格玛品质论坛's Archiver

arley 发表于 2008-7-23 19:44

室外液氧罐需不需要避雷装置?

单位有个室外液氧罐,离楼也就10来米远。像这样的高压助燃气体罐放在室外的时候需不需要在其旁边安装避雷装置呢?此类情况有无标准规定呢?
望搞安全的或者知道的指点一二。

tanzhiwen 发表于 2008-7-23 20:37

请看一下防雷设计规范2000修订版的内容!

arley 发表于 2008-7-23 22:35

哈哈哈。。。。。。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)找到了,谢谢楼上的。
答案是需要的。
有些事情发生的概率很小,但是后果很严重阿~~~~~~~

tanzhiwen 发表于 2008-7-24 08:01

回复 3#arley 的帖子

那你找到你要的答案了没有?{W
你们那氧气也离建筑物太近了吧?才十米!有没有通过验收?

sun0 发表于 2008-7-24 08:25

[quote]原帖由 [i]arley[/i] 于 2008-7-23 22:35 发表 [url=http://www.6sq.net/cdb/redirect.php?goto=findpost&pid=2314011&ptid=186404][img]http://www.6sq.net/cdb/images/common/back.gif[/img][/url]
哈哈哈。。。。。。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)找到了,谢谢楼上的。
答案是需要的。
有些事情发生的概率很小,但是后果很严重阿~~~~~~~ [/quote]
哪你得裝呀,小心安全。:(

arley 发表于 2008-7-24 19:39

环境安全还没有整,单位2岁左右。正在忙着质量认证呢。

tanzhiwen 发表于 2008-7-25 08:08

[quote]原帖由 [i]arley[/i] 于 2008-7-24 19:39 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2315454&ptid=186404][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
环境安全还没有整,单位2岁左右。正在忙着质量认证呢。 [/quote]
你们是租用的厂房还是自己建的?
如果是租用的话出现这种问题就不奇怪,如果是自己建的话就奇怪了!{W

Samuell 发表于 2008-7-25 08:45

楼顶上有避雷装置可能就不需要!
避雷针的作用范围好象是45度。看楼多高

tanzhiwen 发表于 2008-7-25 08:52

[quote]原帖由 [i]Samuell[/i] 于 2008-7-25 08:45 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2315868&ptid=186404][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
楼顶上有避雷装置可能就不需要!
避雷针的作用范围好象是45度。看楼多高 [/quote]
那要看你们是什么楼了,建议看一下我给楼主说的那个规范!{W

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.0.0  © 2001-2009 Comsenz Inc.