查看完整版本: 急:酸碱和柴油储存问题

xavier_zeng 2008-7-21 11:47

急:酸碱和柴油储存问题

安监局来公司抽查,提出几点问题:
1、公司酸碱槽的围堰容积和材料不符合要求
2、地下柴油槽的放空管高度不足。
请问各位,谁知道针对上述两条,有哪些国家法律法规有此设计标准的规定?
不胜感激!!

shanxquan 2008-7-21 15:14

常用化学危险品贮存通则

GB 15603-1995



这个看看,也许有的

[[i] 本帖最后由 shanxquan 于 2008-7-21 15:15 编辑 [/i]]

tanzhiwen 2008-7-21 15:22

回复 1#xavier_zeng 的帖子

没见过,材料不就是与那种酸碱不反应的就行?
放空管的就没有听过了!高试是多少?在<GB50074-2002  石油库设计规范>也没有看到!

xavier_zeng 2008-7-21 17:28

就是那种通气管,建筑设计防火规范和汽车加油加气站设计规范里有规定,油罐通气管的管口距地面不低于4米。
花了半天时间才找到!!

tanzhiwen 2008-7-21 18:38

[quote]原帖由 [i]xavier_zeng[/i] 于 2008-7-21 17:28 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2310310&ptid=186137][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
就是那种通气管,建筑设计防火规范和汽车加油加气站设计规范里有规定,油罐通气管的管口距地面不低于4米。
花了半天时间才找到!! [/quote]
一直都没有注意那就是放空管啊!{W

云青儿 2008-7-21 19:03

酸碱罐的材料要求是玻璃钢的。。。。。

tanzhiwen 2008-7-22 07:56

[quote]原帖由 [i]云青儿[/i] 于 2008-7-21 19:03 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2310426&ptid=186137][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
酸碱罐的材料要求是玻璃钢的。。。。。 [/quote]
有这种说法?
你见过HF用玻璃运的?{W

xavier_zeng 2008-7-22 15:42

酸碱罐的材料我倒还不清楚,以前没想过,反正都是买现成的
我说的是酸碱罐外面的支撑架,还有围堰(防止酸碱万一泄漏),我们是用钢结构,里层涂防酸碱的环氧树脂。。。

zhangya7612 2008-7-24 14:42

[quote]原帖由 [i]tanzhiwen[/i] 于 2008-7-22 07:56 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2310729&ptid=186137][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]

有这种说法?
你见过HF用玻璃运的?{W [/quote]
玻璃钢和玻璃字面上只差一个字,但是东西差远着呢,我们好多材料都是玻璃钢的

tanzhiwen 2008-7-24 14:47

[quote]原帖由 [i]zhangya7612[/i] 于 2008-7-24 14:42 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2315033&ptid=186137][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]

玻璃钢和玻璃字面上只差一个字,但是东西差远着呢,我们好多材料都是玻璃钢的 [/quote]
又看少了一个字!不过也没有看过这个规定的说!
页: [1]
查看完整版本: 急:酸碱和柴油储存问题