空压机储气罐压力表\安全阀如何校正?
请问行家,空压机储气罐压力表\安全阀如何校正? 我司空压机一直在用,空压机储气罐压力表\安全阀不能拆除,请问可以让工程师上门校正吗?
请问上海哪家单位可以上门校正安全阀?
tanzhiwen 2008-5-26 16:35
买一些备品啊,现在好像是不可以在线检测了!
windyxie710830 2008-5-26 16:53
我们校准中心在东莞,不是可以帮到你啊.
不过在上海有办事处
文泉 2008-5-26 17:51
我们公司没有校正过。是否好用依打出的产品为准。
chenxifriday 2008-5-26 20:27
此产品不能校准,必须强制检定,
压力表送当地质量技术监督局指定计量单位检定。
压力阀送当地特种设备监督检验所检测。
具体请咨询当地质量技术监督局!
ricken 2008-5-27 09:16
[quote]原帖由 [i]文泉[/i] 于 2008-5-26 17:51 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2239869&ptid=180449][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
我们公司没有校正过。是否好用依打出的产品为准。 [/quote]
看来你们那个地方是不怎么规范的,这种安全设备怎么能不检定呢?或是你们公司比较小吧,地方政府部门没有检查到你们吗?
这种特种设备必须要有特别经过培训的人员才可以操作的哦,要国家颁发的操作证书啊,不是公司就可以随便叫个人去做的哦.
jinjfo 2008-5-28 20:24
[quote]原帖由 [i]文泉[/i] 于 2008-5-26 17:51 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2239869&ptid=180449][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
我们公司没有校正过。是否好用依打出的产品为准。 [/quote]
涉及到安全问题呀?属于强检项呀!
jinjfo 2008-5-28 20:29
[quote]原帖由 [i]chenxifriday[/i] 于 2008-5-26 20:27 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2240014&ptid=180449][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
此产品不能校准,必须强制检定,
压力表送当地质量技术监督局指定计量单位检定。
压力阀送当地特种设备监督检验所检测。
具体请咨询当地质量技术监督局! [/quote]
谢谢!我找到了,不过生产旺季,不可以拆下来。老板又舍不得买备用件。只有等淡季再检了。
ptjl 2008-5-28 21:15
回复 1#jinjfo 的帖子
属于危险类要强制检验,需要到专门校准锅炉表的单位,一般是计量所计量院进行,而且要拆下去送过去,所以要买备用的.校准周期好象压力表是半年一校准,安全阀是一年一次就行.
jinjfo 2008-5-28 22:30
[quote]原帖由 [i]ptjl[/i] 于 2008-5-28 21:15 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2243026&ptid=180449][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
属于危险类要强制检验,需要到专门校准锅炉表的单位,一般是计量所计量院进行,而且要拆下去送过去,所以要买备用的.校准周期好象压力表是半年一校准,安全阀是一年一次就行. [/quote]
谢谢!安全阀要到特检部门的.我主要的麻烦是老板不舍得买备用件,特地停产,损失又太大。
张赛 2008-5-30 17:37
如果公司自己建标了,可以自己检吗?安全阀送那检呢?》
tanzhiwen 2008-5-30 17:43
[quote]原帖由 [i]张赛[/i] 于 2008-5-30 17:37 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2245720&ptid=180449][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
如果公司自己建标了,可以自己检吗?安全阀送那检呢?》 [/quote]
你们有资质检查么?
送去锅检所的分支单位检!
qaz12349839 2008-5-30 18:03
同间此说法,安全阀也就压力阀就送检验所下的锅检所检测,一般7个工作日后可以收回,如果不做政府会检验的,否则,后果。。。。
如不检验,那你任何一项审核都不要想通过,只要被查到,呵呵
luckyjian001 2008-6-30 16:33
LZ 所说的都是强检的器具
压力表送计量所
其他的需要到当地的特种设备研究所去检定.
如果不检,出了问题担待不起哦~~
fa17951 2008-7-1 12:42
[quote]原帖由 [i]jinjfo[/i] 于 2008-5-28 20:29 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2242974&ptid=180449][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
谢谢!我找到了,不过生产旺季,不可以拆下来。老板又舍不得买备用件。只有等淡季再检了。 [/quote]
强检的量具不能等到....才送检,万一发生事故或被安全部门查到没强检就得不偿失了.
压力表送在你所在区计量所强检就ok了
安全阀可以送浦东特检强检(在张江)
赤脚狂奔 2008-7-1 12:57
LZ的这些设备里面只需检定压力表即可,压力表的检定非常简单,买一个备用压力表在检定使用中压力表的时候更换下来就行了,压力表的检定几分钟就能搞定。